#23
Hombre... Ese ejemplo me parece un poco "cogido con pinzas", pero te puedo poner uno bastante verosimil:
La instalación de la caldera tiene ya unos años y la bomba de recirculación muchas horas de trabajo. El cierre mecánico del cuerpo de bomba empieza a perder agua, que pasa al motor eléctrico derivándolo. Si hay toma de tierra, se dispara la protección diferencial de la instalación; pero como no la hay y las conducciones de la caldera están encoquilladas para evitar pérdidas térmicas, toda la instalación de la caldera queda puesta al potencial de fase. En principio no debería pasar nada... El esmalte de los radiadores es aislante eléctrico, y como la calefacción no funciona, avisamos al técnico para que la repare. Este caso es muy frecuente, prácticamente a todas las instalaciones de calefacción les ocurre alguna vez. Hasta aquí bien, pero como la instalación del edificio no tiene toma de tierra, el guitarrista del 3ºB ha conectado el chasis de su ampli a las conducciones de la caldera para evitar ruidos. Al ampli no le pasa nada... Tanto le da si el chasis está al potencial de tierra como al de fase; pero llega el guitarrista con su guitarra colgada y descalzo, coje el cable de la guitarra y lo conecta al ampli. Al conectar la masa de la guitarra al potencial de fase, se establece una corriente desde la mano izquierda, agarrada al mastil (y las cuerdas, puestas a masa a traves del puente), hasta los pies, en contacto con el suelo; formando el peor circuito posible ya que atraviesa el corazón. La descarga eléctrica contrae los músculos, haciendo que se agarre aún más fuerte el mastil. Si todo va bien, el diferencial de la caldera se dispara y todo queda en un "Ya está otra vez el jebi del 3ºB pegando berridos"; pero si el diferencial falla, (la instalación debe ser antigua si no tiene toma de tierra), la muerte sobreviene por fibrilación en unos minutos.
Hombre... Ese ejemplo me parece un poco "cogido con pinzas", pero te puedo poner uno bastante verosimil:
La instalación de la caldera tiene ya unos años y la bomba de recirculación muchas horas de trabajo. El cierre mecánico del cuerpo de bomba empieza a perder agua, que pasa al motor eléctrico derivándolo. Si hay toma de tierra, se dispara la protección diferencial de la instalación; pero como no la hay y las conducciones de la caldera están encoquilladas para evitar pérdidas térmicas, toda la instalación de la caldera queda puesta al potencial de fase. En principio no debería pasar nada... El esmalte de los radiadores es aislante eléctrico, y como la calefacción no funciona, avisamos al técnico para que la repare. Este caso es muy frecuente, prácticamente a todas las instalaciones de calefacción les ocurre alguna vez. Hasta aquí bien, pero como la instalación del edificio no tiene toma de tierra, el guitarrista del 3ºB ha conectado el chasis de su ampli a las conducciones de la caldera para evitar ruidos. Al ampli no le pasa nada... Tanto le da si el chasis está al potencial de tierra como al de fase; pero llega el guitarrista con su guitarra colgada y descalzo, coje el cable de la guitarra y lo conecta al ampli. Al conectar la masa de la guitarra al potencial de fase, se establece una corriente desde la mano izquierda, agarrada al mastil (y las cuerdas, puestas a masa a traves del puente), hasta los pies, en contacto con el suelo; formando el peor circuito posible ya que atraviesa el corazón. La descarga eléctrica contrae los músculos, haciendo que se agarre aún más fuerte el mastil. Si todo va bien, el diferencial de la caldera se dispara y todo queda en un "Ya está otra vez el jebi del 3ºB pegando berridos"; pero si el diferencial falla, (la instalación debe ser antigua si no tiene toma de tierra), la muerte sobreviene por fibrilación en unos minutos.