El diferencial está bien entonces, es correcto (sensibilidad 30mA).
Que algo esté derivado quiere decir que algún cable esté haciendo contacto o hace arco donde no debe.
Imagínate por ejemplo algo que pasaba mucho antes, un frigorífico que da calambre al tocarlo, quiere decir que por ejemplo el mismo cable del enchufe está un poco picado y hace contacto o está tan cerca del metal del frigorífico que cuando lo tocas se cierra el circuito contigo, esto es más fácil si vas descalzo incluso más si hay humedad (suelo mojado, sudor etc...)
#13 O si la corriente es inferior a 30mA
#15 el reglamento electrotecnico de baja tension estipula como medida de seguridad el interruptor diferencial en viviendas de 30mA dado que por debajo de esa corriente no es peligroso para el ser humano,
Ya he visto algún electrocutado con un amplificador, simplemente no te arriesgues, si un aparato está correctamente aislado galvánicamente no tiene que dar calambre.
Pasan por mis manos muchos amplificadores de válvulas antiguos con cable sin toma de tierra y no lo dan
Entonces según entiendo, estaría fallando tanto algo en el ampli (por eso llega a haber carga en el chasis que termina llegando a las cuerdas a través de los cables de tierra) y la tierra del enchufe (de ahí que al tocar el suelo notase el calambre al venir la corriente de esa tierra a mí en lugar del enchufe). De andar solo una de las cosas mal no debería notar nada ¿es correcto?
De nuevo muchísimas gracias a todos por vuestras respuestas. No sabía eso de que con una descarga de un condensador no salta el diferencial, más motivo para andar con ojo. Cuando pase todo lo llevo a revisión para no jugármela, mientras a tocar con un microcube, qué remedio '^^
Quédate con esto, la corriente eléctrica es perezosa va por el camino que oponga menos resistencia, y si estás descalzo y la toma de tierra es deficiente o no hay. TU eres el camino más facil
2
Ten cuidado que la electricidad es muy puñetera